上午在外面办点事,中途接到公司门卫打来的电话,反映网络监控设备屏幕不显示了,并且设备也不运行了。以前也碰到这种情况,都是笔者事先教他们怎么开机、关机,可这次,门卫大叔却在电话里说,好像是什么爆掉了,听到啪的一声响。
他说是保险丝烧掉了,呵呵。拜托,监控设备其实就是一台工控电脑,哪来的保险丝呀,不过听他的描述,怀疑很有可能是电源烧掉了。于是让他先不要管,放那,等我回去再解决此问题。
这几天温度极速上升,有点受不了。中午随便在外面吃了点快餐回公司,因为下午还有个会议要开,趁着会议还有1个小时的空隙时间,决定排查网络监控设备损坏的原因,于是拆开机箱,NND,这多长时间没打扫了,里面的灰老厚老厚的,于是找来鼓风机将灰尘先清理干净,然后找一大堆的配件,准备采用排除法解决。幸好公司内部还有一些以前买了没用的电源、内存条、主板之类的配件,既然怀疑是电源问题,那就先着手检查检查是否存在故障,于是笔者找来回形针测试,测试方法挺简单:将回形针的一端插入至电源从左边数起的第四个孔内,另一端插入至从右边数的第四个孔内,接通电源,如果风扇能够转起来,说明风扇没有问题。
始终回形针测试后,发现果然电源有故障,无论怎么接入,电源始终没法运转,基本上断定坏的部件就是电源,于是换上新电源后,重新开机。那熟悉的XP界面又出现了。
本文地址:http://www.45fan.com/a/question/1371.html