一、工程概况:
 
XXXX项目系厦门市XXXX房地产开发有限公司新开发小区,位于嘉园路南侧、华荣路东侧,其南面与永昌针织有限公司、显鸿食品有限公司厂房毗邻,北侧紧临怡景花园商住楼;小区由十六栋六层半框架商住楼以及变电所等组成,总建筑面积87597.61m2,小区户外尚设有休闲绿化区、儿童活动场地、羽毛球场以及商场居委会、物业管理等服务设施,小区绿化面积23000m2,绿化率40%以上;小区道路畅通,并设有地下室,首层架高停车常本工程均采用毛竹脚手架。毛竹脚手架搭设方案如下:
 
[搭设参数] 立杆纵距(La)为1.5M,立杆横距(Lb)为1.0M,步距(h)为1.8M.连墙件设置(hw*Lw)为2h*3La.搭设高度(H)为23.4M(13步)。竹杆平均外径(D)为0.09M,平均内径(d)为0.072M.竹材弹性模量(E)为1.0E7 KN/M2,抗弯强度容许值([бbw])为2.5E4 KN/M2.
 
[荷载计算] 施工均布活荷载:结构用脚手架Qk=3KN/M2,装饰用脚手架Qk=2KN/M2.竹脚手架恒载Gk分为操作层(只考虑一层)重Gkq=0.35KN/M2和每根竹立杆所承受的杆自重Gkp=01.07KN.
 
一、杆件与地基强度验算
 
(一)横(纵)向水平杆抗弯强度验算(取弯矩较大的水平杆)
 
不组合风荷载:Sgk+Sqk=M/W=10407.89KN/M2
 
<[бbw]=2.5E4KN/M2.
 
式中:Sgk、Sqk——分别为永久作用效应和可变作用效应
 
M——计算截面最大弯矩。M=2.35*La*Lb^2/8=0.44KNM.
 
W——计算截面净截面抵抗矩。W=0.05796D^3=0.0000422M3.
 
横向水平杆抗弯强度满足装饰用脚手架Qk=2KN/M2的施工要求。对于纵向水平杆受力,一般有La<2Lb,上述验算即可。
 
(二)地基承载力验算
 
不组合风荷载:Sgk+Sqk=2.35LaLb/2+Gkp=2.84KN
 
地基满足装饰用脚手架Qk=2KN/M2的施工要求时,要提供支承力为2.84KN.(该力乘1.5除以垫块面积即为地基承载力设计值。)
 
二、节点强度验算
 
不组合风荷载:Sgk+Sqk=2.35LaLb/2=1.77KN
 
节点满装饰用脚手架Qk=2KN/M2的施工要求时,要提供抗滑力为1.77KN.
 
三、风荷载作用下连墙件验算
 
根据公式:Wk=βzμsμzW0,Nw=Wk*hw*Lw
 