怎么样计算照明配线?
照明配线的简易计算(2009-02-24 10:33:50)
标签:导线电流断路器负荷根数房产 分类:电气
对于非电气专业的技术人员,可以用以下办法进行简单的照明线路计算。
照明支线简易计算:
对于单相220v,1kw近似等于4.55安培电流。
(对于三相380v,1kw近似等于2安培电流。)
举例如下:
计算照明负荷功率为1.0kw。
根据负荷功率计算电流:1.0kw=4.55A1.0乘以4.55等于4.55A
根据电流选择断路器:DZ47-63\2P(插座回路一定得2极)10A(该数一定要大于负荷电流)
根据断路器整定电流选择导线截面:BV-1.5mm240度3根导线穿塑料管的载流量为13A。13A大于10A,满足条件,选择1.5mm2的导线正确。
(对于三相380v负荷的计算步骤与上述基本相同,只是要注意导线的根数和断路器的级数与单相的不同)