45fan.com - 路饭网

搜索: 您的位置主页 > 网络频道 > 阅读资讯:电力知识问答题大全

电力知识问答题大全

2016-01-22 18:19:41 来源:www.45fan.com 【

电力知识问答题大全

161、500kV变压器有哪些特殊保护?其作用是什么?
 
答:500kV变压器有以下特殊保护:
 
(1)过励磁保护是用来防止变压器突然甩负荷或因励磁系统因引起过电压造成磁通密度剧增,引起铁芯及其他金属部分过热。
 
(2)500kV、220kV低阻抗保护。当变压器绕组和引出线发生相间短路时作为差动保护的后备保护。
 
162、电流相位比较式母线差动保护使用上有什么规定?
 
答:有如下规定:
 
(1)母联油开关必须运行,两条母线都得有电源回路;
 
(2)母联油开关断开,母差作用非选择;
 
(3)母联带旁路时,须将母联电流回路切换到差回路中;
 
(4)单母线运行时,在倒闸操作前应投入非选择三极小刀闸,此时,母线故障切除所有电源油开关。
 
163、电流相位比较式母差保护有什么优点?
 
答:运行灵活方便,消除了人为误操作的可能性,TA回路的接线比固定连接方式简单,动作可靠。选择性强。
 
164、CLS166型微机保护配备哪些保护功能?
 
答:配备三段式相间距离保护、根据零序电流越限投入的两段接地距离保护、一段过电流保护IJ、一段TV断线后自动投入的过电流保护IJP及三相一次重合闸。
 
165、CSL166型微机线路保护如何改定值区?
 
答:具体方法是:
 
(1)首先按面板定值选择拨轮按钮,选择所要选定的定值区
 
(2)面板显示SET-CHG,P-RST,按信号复归按钮确认,确认时间20s左右,观察面板显示开入量变化正确后,按QUIT键复归液晶。
 
(3)按SET键及右键,选择打印菜单PNT,并按SET键确认,即打印定值单,以供核对定值。
 
166、DFP-500保护异常报告有哪些内容?
 
答:当运行异常及装置自诊断出错报警时,液晶显示异常报告,其中包括运行开始发生异常或自诊断出错的时间和相应内容。
 
167、告警灯亮可能是什么故障?如何处理?
 
答:说明该CPU有致命故障,应停止工作,更换该CPU插件。
 
应注意的是,当CPU插件方式开关置于“调试”位置,监控插件处于运行位置,而该CPU巡检开关未退出,也会出现这种现象。
 
168、何谓同期并列,并列的条件有哪些?
 
答:当满足下列条件或偏差不大时,合上电源间开关的并列方法为准同期并列。
 
(1)并列开关两侧的电压相等,最大允许相差20%以内。
 
(2)并列开关两侧电源的频率相同,一般规定:频率相差0.5Hz即可进行并列。
 
(3)并列开关两侧电压的相位角相同。
 
(4)并列开关两侧的相序相同。
 
169、正在运行中的同期继电器的一个线圈失电会出现什么现象?如何处理?
 
答: 正在运行中的同期继电器的一个线圈失电时,继电器会发出响声,且处于动作状态,即下触点打开,上触点闭合。这时应将同期重合闸退出运行,并通知专业人员查明原因。
 
170、高频远方跳闸的原理是什么?
 
答:这种保护用高频电流传送跳闸信号,区内故障时,保护装置I段动作后,瞬时跳开本侧断路器,并同时向对侧发出高频信号,收到高频信号的一侧将高频信号与保护II段动作进
 
行比较,如II段起动即加速动作跳闸,从而实现区内故障全线快速切除。
 
171、220kV线路为什么要装设综合重合闸装置?
 
答: 220kV线路为中性点直接接地系统,因系统单相接地故障最多,所以断路器都装分相操作机构。
 
当发生单相接地故障时,保护动作仅跳开故障相线路两侧断路器,没有故障的相不跳闸,这样可以防止操作过电压,提高系统稳定性;当发生相间故障时,保护装置动作跳开两侧
 
三相断路器,另一方面,当需要单相跳闸单相重合、三相跳闸三相重合时,也可由综合重合闸来完成。
 
172 、综合重合闸有几种运行方式?各是怎样工作的?
 
答: 综合重合闸由切换开关QK实现三种方式。
 
(1)综合重合闸方式。单相故障跳闸后单相重合,重合在永久性故障上跳开三相,相间故障跳开三相后三相重合,重合在永久性故障上再跳开三相。
 
(2)三相重合闸方式。任何类型故障均跳开三相、三相重合(检查同期或无电压),重合在永久性故障上时再跳开三相。
 
(3)单相重合闸方式。单相故障跳开故障后单相重合,重合在永久性故障上后跳开三相,相间故障跳开三相后不再重合。
 
173、双电源线路装有无压鉴定重合闸的一侧为什么要采用重合闸后加速?
 
答: 当无压鉴定重合闸将断路器重合于永久性故障线路上时,采用重合闸后加速的保护便无时限动作,使断路器立即跳闸。这样可以避免扩大事故范围,利于系统的稳定,并且可
 
以使电气设备免受损坏。
 
174、为什么自投装置的启动回路要串联备用电源电压继电器的有压触点?
 
答: 为了防止在备用电源无电时自投装置动作,而投在无电的设备上,并在自投装置的启动回路中串入备用电源电压继电器的有压触点,用以检查备用电源确有电压,保证自投装
 
置动作的正确性,同时也加快了自投装置的动作时间。
 
175、为什么变压器自投装置的高、低压侧两块电压继电器的无压触点串在启动回路中?
 
答: 这是为了防止因电压互感器的熔丝熔断造成自投装置误动,保证自投装置动作的正确性。这样,即使有一组电压互感器的熔丝熔断,也不会使自动装置误动作。
 
176、故障录波器的启动方式有那些?
 
答: 起动方式的选择,应保证在系统发生任何类型故障时,故障录波器都能可靠的启动。一般包括以下启动方式:负序电压、低电压、过电流、零序电流、零序电压。
 
[电力 一二三]
 
177、同步检测继电器是怎样工作的?
 
答:同步检测继电器的两组线圈是分别接在运转和起动同步电压小母线上的,当同步电压小母线上出现电压时,同步检测继电器即可工作。如果同步点两侧电压相角差超过同步检测
 
继电器整定的动作角度时,继电器动作,常开触点打开,断开合闸脉冲回路,断路器就无法合闸。
 
只有当相角差小于整定角度时,常闭触点才会闭合,允许发出合闸脉冲。这样就防止了非同期合闸,起到了闭锁作用。
 
178、对振荡闭锁装置有哪些基本要求?
 
答:基本要求有:
 
(1) 在电力系统不存在故障而发生振荡时,应将保护闭锁,且振荡不停息闭锁不应解除。
 
(2) 在保护范围内发生短路时,不论系统是否发生振荡,保护装置都能正确动作,将故障切除。
 
179、变压器长时间在极限温度下运行有哪些危害?
 
答:一般变压气的主要绝缘是A级绝缘,规定最高使用温度为105℃,变压器在运行中绕组的温度要比上层油温高10~15℃.如果运行中的变压器上层油温总在80~90℃左右,也就是绕组
 
经常在95~105℃左右,就会因温度过高绝缘老化严重,加快绝缘油的劣化,影响使用寿命。
 
180、不符合并列运行条件的变压器并列运行会产生什么后果?
 
答:当变比不相同而并列运行时,将会产生环流,影响变压器的输出功率。如果是百分阻抗不相等而并列运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷,也会影响变压器的输出功率
 
。接线组别不相同并列运行时,会使变压器短路。
 
181、何谓运用中的电气设备?
 
答:所谓运行中的电气设备系指:
 
(1)全部带有电压的电气设备。
 
(2)一部分带有电压的电气设备。
 
(3)一经操作即有电压的电气设备。
 
182 、电气设备高压和低压是怎样划分的?
 
答:电气设备分为高压和低压两种:
 
(1)高压:设备对地电压在250V以上者;
 
(2)低压:设备对地电压在250V及以下者。
 
183、对值班人员移开或越过遮栏进行工作有何规定?
 
答:具体规定有:
 
(1)不论高压设备带电与否,值班人员不得移开或越过遮拦进行工作。
 
(2)若有必要移开遮拦时:
 
1)必须有监护人在常
 
2)符合下述安全距离:
 
10kV是0.7m;66kV是1.5m;220kV是3m。
 
184、全部停电的工作指哪些?
 
答:全部停电的工作指:
 
(1)室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。
 
(2)通至邻接高压室的门全部闭锁。
 
(3)以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。
 
185、部分停电和不停电的工作指哪些?
 
答:(1)部分停电的工作系指:
 
1)高压设备部分停电。
 
2)或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。
 
(2)不停电工作系指:
 
1)工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者。
 
2)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。
 
186、高压设备上工作必须遵守哪些规定?
 
答:在高压设备上工作,必须遵守下列各列:
 
(1)填用工作票或口头电话命令。
 
(2)至少应有两人在一起工作。
 
(3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。
 
187、工作间断,次日复工应遵守哪些规定?
 
答:次日复工时:
 
(1)应得值班员许可。
 
(2)取回工作票。
 
(3)工作负责人必须事先重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。
 
(4)若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。
 
188、“禁止合闸,有人工作”牌挂在什么地方?
 
答:在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。
 
[电力 一二三]
 
189、用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关和断路器有哪些要求?
 
答:具体要求有:
 
(1)用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关和断路器。
 
(2)均应戴绝缘手套。
 
(3)雨天操作室外高压设备时:
 
绝缘棒应有防误罩,还应穿绝缘靴;接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。
 
(4)雷电时,禁止进行倒闸操作。
 
190、在室内配电装置上装设接地线有什么要求?
 
答:在室内配电装置上,接地线的要求有:
 
(1)应装在该装置导电部分的规定地点
 
(2)这些地点的油漆应刮去并划下黑色记号。
 
191、什么叫倒闸?什么叫倒闸操作?
 
答:电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。
 
192、倒闸操作中应重点防止哪些误操作事故?
 
答:防止误操作的重点:
 
(1)误拉、误合断路器或隔离开关。
 
(2)带负荷拉合隔离开关。
 
(3)带电挂地线(或带电合接地刀闸)。
 
(4)带地线合闸。
 
(5)非同期并列。
 
(6)误投退继电保护和电网自动装置。
 
除以上6点外,防止操作人员误入带电间隔、误登带电架构,避免人身触电,也是倒闸操作须注意的重点。
 
193、如何装设和拆除接地线?
 
答:具体做法是:
 
(1)装设和拆除接地线时,必须两人进行。当验明设备确实无电后,应立即将检修设备接地,并将三相短路。
 
(2)装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。
 
(3)装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固。
 
(4)拆除接地线的顺序与装设接地线相反。
 
194、断路器停电操作后应检查哪些项目?
 
答:断路器停电操作后应进行以下检查:
 
(1)红灯应熄灭,绿灯应亮。
 
(2)操作机构的分合指示器应在分闸位置。
 
(3)电流表指示应为零。
 
195、断路器电动分闸时应注意什么?
 
答:断路器电动合闸,当操作把手拧至预合位置时,绿灯应闪光。将操作把手拧至合闸终点位置时,应同时监视电流表,待红灯亮后再松开,把手自动复归到合后位置。
 
196、隔离开关有哪几项基本要求?
 
答:基本要求有:
 
(1)隔离开关应有明显的断开点。
 
(2)隔离开关断开点间应具有可靠的措施
 
(3)应具有足够的短路稳定性
 
(4)要求结构简单、动作可靠
 
(5)主隔离开关与其接地刀闸应相互闭锁
 
197、哪些项目填入操作票内?
 
答:需填的项目有:
 
(1)应拉合的开关和刀闸
 
(2)检查开关和刀闸的位置
 
(3)检查接地线是否拆除
 
(4)检查负荷分配
 
(5)安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器
 
(6)切换保护回路和检验是否确无电压
 
(7)装拆接地线
 
(8)投、停自动装置,控制把手和重合装置
 
198、母线停电或电压互感器退出运行前,应对故障录波器采取什么措施?
 
答:母线停电或电压互感器退出运行时,一定要先将故障录波器的电压切换开关切换到运行的母线或运行的电压互感器上,防止故障录波器因失压而误动。
 
199、对工作票中的电压等级填写及安全措施栏中的填写顺序有什么要求?
 
答:具体要求有:
 
(1)电压等级一律写“kV”
 
(2)安全措施栏内的项目应编号填写
 
200、 双母线倒母线时,检查停电母线的所有隔离开关位置时应怎样填写?
 
答:双母线倒母线时,检查停电母线(例如西母线)的所有隔离开关位置可写“检查××kV所有西隔离开关均在开(合)位”
 
201 变电站事故处理的主要任务是什么?
 
答:主要任务是:
 
(1)发生事故后应立即与值班调度员联系,报告事故情况。
 
(2)尽快限制事故的发展,脱离故障设备,解除对人身和设备的威胁。
 
(3)尽一切可能的保证良好设备继续运行,确保对用户的连续供电。
 
(4)对停电的设备和中断供电的用户,要采取措施尽快恢复供电。
 

本文地址:http://www.45fan.com/a/question/36369.html
Tags: 300 电力 知识问答
编辑:路饭网
关于我们 | 联系我们 | 友情链接 | 网站地图 | Sitemap | App | 返回顶部