电力知识问答300题(9)完
261、中性点不接地或经消弧线圈接地系统(消弧线圈脱离时)分频谐振过电压的现象及消除方法是什么?
答:现象:三相电压同时升高,表计有节奏地摆动,电压互感器内发出异声。
消除办法:
(1)立即恢复原系统或投入备用消弧线圈。
(2)投入或断开空线路。事先应进行验算。
(3)TV开口三角绕组经电阻短接或直接短接3s至5s。
(4)投入消振装置。
262、铁磁谐振过电压现象和消除办法是什么?
答:现象:三相电压不平衡,一或两相电压升高超过线电压。
消除办法:改变系统参数。
(1)断开充电断路器,改变运行方式。
(2)投入母线上的线路,改变运行方式。
(3)投入母线,改变接线方式。
(4)投入母线上的备用变压器或所用变压器。
(5)将TV开口三角侧短接。
(6)投、切电容器或电抗器。
263、断路器出现哪些异常时应停电处理?
答:断路器出现以下异常应停电处理:
(1)严重漏油,油标管中已无油位。
(2)支持瓷瓶断裂或套管炸裂。
(3)连接处过热变红色或烧红。
(4)绝缘子严重放电。
(5)SF6断路器的气室严重漏气发出操作闭锁信号。
(6)液压机构突然失压到零。
(7)少油断路器灭弧室冒烟或内部有异常声音。
(8)真空断路器真空损坏。
264、断路器压力异常有哪些表现?如何处理?
答:压力异常灯窗显示,压力表指针升高或降低,油泵频繁启动或油泵启动压力建立不起来等。
压力异常时应立即加强监视,当发现压力升高,油打压不停应尽快停止油泵。当断路器跑油造成压力下降或压力异常,出现“禁分”(即分闸闭锁灯窗显示)时,应将“禁分”断
路器机构卡死,然后拉开直流电源及脱离保护压板,再用旁路带出。
265、断路器越级跳闸应如何检查处理?
答:断路器越级跳闸后应首先检查保护及断路器的动作情况。如果是保护动作,断路器拒绝跳闸造成越级,则应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,将其它非故障线路送电。
如果是因为保护未动作造成越级,则应将各线路断路器断开,再逐条线路试送电,发现故障线路后,将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再将其它非故障线路送电。最后
再查找断路器拒绝跳闸或保护拒动的原因。
266、弹簧储能操动机构的断路器发出“弹簧未拉紧”信号时应如何处理?
答:弹簧储能操作机构的断路器在运行中,发出弹簧机构未储能信号(光字牌及音响)时,值班人员应迅速去现场,检查交流回路及电机是否有故障,电机有故障时,应用手动将
弹簧拉紧,交流电机无故障而且弹簧已拉紧,应检查二次回路是否误发信号,如果是由于弹簧有故障不能恢复时,应向调度申请停电处理。
267、发出“断路器三相位置不一致”信号时应如何处理?
答:当可进行单相操作的断路器发出“三相位置不一致”信号时,运行人员应立即检查三相断路器的位置,如果断路器只跳开一相,应立即合上断路器,如合不上应将断路器拉开
;若是跳开两相,应立即将断路器拉开。
如果断路器三相位置不一致信号不复归,应继续检查断路器的位置中间继电器是否卡滞,触店是否接触不良,断路器辅助触点的转换是否正常。
[电 力 一二三]
268、处理故障电容器时应注意哪些安全事项?
答:在处理故障电容器前,应先拉开断路器及断路器两侧的隔离开关,然后验电、装设接地线。
由于故障电容器可能发生引线接触不良、内部断线或熔丝熔断等,因此有一部分电荷可能未放出来,所以在接触故障电容器前,还应戴上绝缘手套,用短路线将故障电容器的两极
短接并接地,方可动手拆卸。对双星形接线电容器组的中性线及多个电容器的串联线,还应单独放电。
269、10kV及35kV系统发生单相接地时,在什么情况下可采用人工转移接地的方法处理?
答:在中性点非直接接地或经消弧线圈接地的系统,且接地点在配电设备上,而又无法用断路器直接断开故障点时,为了缩小停电范围,可采用转移接地点方法,将接地设备停用
,然后再接触人工接地点。
270、中央信号动作后为什么要自保持?
答:中央信号继电器是靠脉冲电流起动而使信号回路(包括事故与预告信号)动作的,为了使继电器能重复动作,要求其在第一脉冲信号动作后就立即返回,准备再次动作。如不
接自保持回路,脉冲一消失,继电器就返回,同时音响信号就会立即中断。
为保证音响信号不至于因继电器返回而消失,则要求在起动中间继电器的回路中加装自保持回路。
271、断路器电动合闸时应注意什么?
答:应注意的问题有:
(1)操作把手必须扭到终点位置,监视电流表,当红灯亮后将把手返回。操作把手返回过早可能造成合不上闸。
(2)油断路器合上以后,注意直流电流表应返回,防止接触器KII保持,烧毁合闸线圈。
(3)油断路器合上以后,检查机械拉合位置指示、传动杆、支持绝缘子等应正常,内部无异声。
272、什么原因会使液压操动机构的油泵打压频繁?
答:具体原因有:
(1)储压茼活塞杆漏油。
(2)高压油路漏油。
(3)微动开关的停泵、起泵距离不合格。
(4)放油阀密封不良。
(5)液压油内有杂质。
(6)氮气损失。
273、在带电的电压互感器二次回流上工作,应注意安全注意事项什么?
答:注意事项有:
(1)严格防止电压互感器二次短路和接地,工作时应使用绝缘工具,带绝缘手套。
(2)根据需要将有关保护停用,防止保护拒动和误动。
(3)接临时负荷时,应装设专用隔离开关和可熔断路器。
274、低压回路停电的安全措施有哪些?
答:低压回路停电的安全措施:
(1)将检修设备的各方面电源断开并取下可熔熔断器,在隔离开关操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。
(2)工作前必须验电。
(3)根据需要采取其他安全措施。
275、双母线接线的35kV系统发生单相接地时,在不停电的情况下,如何查找接地线路?
答:可采用倒母线的方法查找接地线路,操作步骤时:
(1)将母联断路器停用,将两条母线解列,查出故障母线。
(2)将母联断路器合上。
(3)将接地母线上的线路逐条倒至正常母线,这样就可以查出接地线路。
276、对新参加电气工作人员、实习人员、临时参加劳动人员和外单位派来支援的人员由什么要求?
答:具体要求有:
(1)新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等):(a)必须经过安全知识教育后,方可下现场随同参加指定的工作。(b)不得单独工作。
(2)对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应介绍:(a)现场电气设备接线情况。(b)有关安全措施。
277、对认真遵守规程和违反规程者如何奖惩?
答:奖惩办法有:
(1)对认真执行本规程者,应给予表扬和奖励。
(2)对违反本规程者:(a)应认真分析。(b)加强教育。(c)分别情况,严肃处理。
(3)对造成严重事故者,应按情节轻重,予以行政或刑事处分。
278、值班人员如发现工作班成员有违反规程的情况怎么办?
答:值班员发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全的情况:
(1)应向工作负责人提出改正意见。
(2)必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。
279、工作班成员的安全职责有哪些?
答:具体责任有:
(1)认真执行规程和现场安全措施。
(2)互相关心施工安全。
(3)监督《电业安全工作规程》和现场安全措施的实施。
280、现场工作人员应经过紧急救护法培训,要学会什么?
答:应该学会:
(1)现场工作人员都应定期进行培训学会紧急救护法。
(2)会正确解脱电源。
(3)会心肺复苏法。
(4)会止血、会包扎、会转移搬运伤员。
(5)会处理急救外伤或中毒等。
281、触电伤员如意识丧失应怎样确认伤员呼吸心跳情况?
答:具体方法为:
(1)触电伤员如意识丧失,应在10s内,用看、听、试的方法,判断伤员呼吸心跳的情况。
(2)看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。
(3)用耳贴近伤员伤员的口鼻处,听有无呼吸声音。
(4)测试口鼻有无呼吸的气流,再用两手指轻试一侧(右或左)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。
282、通畅气道采用什么方法和严禁怎么做?
答:具体方法为:
(1)通畅气道可采用仰头抬颏法,用一只手放在触电者前颏,另一只手的手指将其下颏骨向上抬起,两手协同将头部向后仰,舌根随之抬起,气道即可通畅。
(2)严禁用枕头或其他物品垫在伤员头下,头部抬高前倾,会更加重气道阻塞,且使胸外按压时流向脑部的血液减少,甚至消失。
283、在什么天气不允许进行高处作业?
答:以下情况不允许进行高处作业:
(1)在6级以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。
(2)电力线路作业应按照《电业安全工作规程》(电力线路部分)的规定执行。
284、在木板或水泥地上使用梯子时应注意什么?
答:在木版或泥地上使用梯子时应注意:
(1)其下端须装有带尖头的金属物。
(2)或将绳索将梯子下端与固定物缚紧。
285、值班人员在倒闸操作中的责任和任务是什么?
答:严格遵守规章制度,认真执行操作监护制度,正确实现电气设备状态的改变,保证发电厂、变电站和电网安全、稳定、经济地运行,这就是电力系统各级调度及电气值班人员
的倒闸操作中的责任和任务。
286、电气工作人员必须具备什么条件?
答:必须具备以下条件:
(1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查约两年一次)。
(2)具备必要的电气知识;按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分、电力线路部分、热力和机械部分)的有关部分;经《电业安全规程》考
[电 力 一二三]
试合格。
(3)学会紧急救护法,特别要学会触电急救。
287、电气工作人员对安规考试有什么要求?
答:具体要求有:
(1)电气工作人员对本规程应每年考试一次。
(2)因故间断电气工作连续三个月以上者,必须重新温习本规程;并经考试合格后,方能恢复工作。
288、工作许可人的安全责任有哪些?
答:具体责任有:
(1)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。
(2)工作现场布置的安全措施是否完善。
(3)负责检查停电设备有无突然来电的危险。
(4)对工作票中所列的内容即使发生很小的疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求做详细补充。
289、正常口对口(鼻)呼吸时,应注意什么?
答:应该注意:
(1)开始时大口吹气两次。
(2)正常口对口(鼻)呼吸的吹气量不需过大,以免引起胃膨胀。
(3)吹气和放松时要注意伤员胸部有起伏的呼吸动作。
(4)吹气时如有较大阻力,可能是头部向后仰不够,应及时纠正。
290、创伤急救的原则和判断是什么?
答:创伤急救的原则和判断是:
(1)创伤急救的原则是先抢救,后固定,再搬运。
(2)注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治。
(3)抢救前先使伤员安静躺平,判断全身情况和受伤程度,如有无出血,骨折和休克等。
291、电灼伤、火烧伤或高温气水烫伤应如何急救?
答:急救方法如下:
(1)电灼伤、火焰烧伤或高温气、水烫伤均应保持伤口清洁。
(2)伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去。
(3)伤口全部用清洁布片覆盖,防止污染。
(4)四肢烧伤时,先用清洁冷水冲洗,然后用清洁布片或消毒纱布包扎。
292、使用电器工具时应注意什么?
答:使用电气工具时应注意:
(1)不准提着电器工具的导线或转动部分。
(2)在梯子上使用工具,应做好防止感应电坠落的安全措施。
(3)在使用碉
293、工作票中值班长的安全责任有哪些?
答:负责审查:
(1)工作的必要性。
(2)检修工期是否与批准期限相符。
(3)工作票所列安全措施是否正确有完备。
294、工作票签发人的安全职责有哪些?
答:具体职责有:
(1)工作必要性。
(2)工作是否安全。
(3)工作票上所填安全措施是否正确完备。
(4)所派工作负责人和工作班成员是否适当和足够,精神状态是否良好。
295、在带电设备的附近用摇表测量绝缘时应注意时应注意什么?
答:在带电设备的附近用摇表测量绝缘时应注意时应注意:
(1)测量人员和摇表安放位置必须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电设备。
(2)移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。
296、在带电设备附近使用喷灯时应注意什么?
答:应该注意:
(1)使用携带形炉火或喷灯时,火焰与带电部分的距离:
(a)电压在10kV及以下者,不得小于1.5m。
(b)电压在10kV以上者,不得小于3m。
(2)不得在下列设备附近将火炉或喷灯点火:
(a)带电导线;
(b)带电设备;
(c)变压器;
(d)油开关。
297、在屋外变电站和高压室内搬动梯子等长物时注意什么?
答:在屋外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物时注意:
(1)应两人放倒搬运。
(2)与带电部分保持足够的安全距离。
298、在什么情况下用心肺复苏法及其三项基本措施是什么?
答:具体要求是:
(1)触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施,正确进行就地抢救。
(2)心肺复苏法的三项基本措施是:通畅气道;口对口(鼻)人工呼吸;胸外按压(人工循环)。
299、触电伤员好转以后应如何处理?
答:处理方法为:
(1)如触电伤员的心跳和呼吸经抢救后均已恢复,可停心肺复苏法操作。
(2)心跳恢复的早期有可能再次骤停,应严密监护,不能麻痹,要随时准备再次抢救。
(3)初期恢复后,神志不清或精神恍惚、躁动,应设法使伤员安静。
300、对变电站的消防器具的使用和管理有哪些规定?
答:对变电站的消防器具的使用和管理有下列规定:
(1)消防器具是消防专用工具,应存放在消防专用工具箱处或指定地点,由消防员统一管理,任何人不得做其他使用。
(2)消防器材应保持完好,如有过期、失效或损坏,应报保卫部门处理。
(3)值班人员平时不得随意检查、打开灭火器.