45fan.com - 路饭网

搜索: 您的位置主页 > 网络频道 > 阅读资讯:怎么样引用电线电缆负载电流值?

怎么样引用电线电缆负载电流值?

2016-02-11 18:33:40 来源:www.45fan.com 【

怎么样引用电线电缆负载电流值?

引用
 
专业维修设备 的 电线电缆负载电流值-电工常识
 
ygy7979
 
型 号 BV线负载电流值
 
额定电压(KV) 0.45/0.75
 
导体工作温度(°C) 70
 
环境温度(°C) 30 35 40 30 35 40
 
导线排列 O-S-O-S-O
 
导线根数 2~4 5~8 9~12 12 以上 2~4 5~8 9~12 12 以上 2~4 5~8 9~12 12 以上
 
标称截面(mm 2) 明敷载流量(A) 导线穿管敷设载流量(A)
 
1.5 23 22 20 13 9 8 7 12 9 7 6 11 8 7 6
 
2.5 31 29 27 17 13 11 10 16 12 10 9 15 11 9 8
 
4 41 39 36 24 18 15 13 22 17 14 12 21 15 13 11
 
6 53 50 46 31 23 19 17 29 21 18 16 20 20 16 15
 
10 74 69 64 44 33 28 25 41 31 26 23 38 29 24 21
 
16 99 93 86 60 45 38 34 57 42 35 32 52 39 32 29
 
25 132 124 115 83 62 52 47 77 57 48 43 70 53 44 39
 
35 161 151 140 103 77 64 58 96 72 60 54 88 66 55 49
 
50 201 189 175 127 95 79 71 117 88 73 66 108 81 67 60
 
70 259 243 225 165 123 103 92 152 114 95 85 140 105 87 78
 
95 316 297 275 207 155 129 116 192 144 120 108 176 132 110 99
 
120 374 351 325 245 184 153 138 226 170 141 127 208 156 130 117
 
150 426 400 370 288 216 180 162 265 199 166 149 244 183 152 137
 
185 495 464 430 335 251 209 188 309 232 193 174 284 213 177 159
 
240 592 556 515 396 297 247 222 366 275 229 26 336 252 210 189
 
电工常识-电线负载电流值
 
国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
 
铜芯电线
 
铝芯电线
 
铜芯线截面积
 
允许长期电流
 
铝芯线截面积
 
允许长期电流
 
2.5 平方毫米
 
16A~25A
 
2.5 平方毫米
 
13A~20A
 
4平方毫米
 
25A~32A
 
4平方毫米
 
20A~25A
 
6平方毫米
 
32A~40A
 
6平方毫米
 
25A~32A
 
注:明敷载流量值系根据S>2De(De-电线外径)计算
 
举例说明:
 
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
 
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
 
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
 
4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
 
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A
 
在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
 
 
 
怎么样引用电线电缆负载电流值?
 
怎么样引用电线电缆负载电流值?
 
1kv交联聚乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量
 
电缆允许持续载流量(A)
 
缆芯数
 
三芯
 
单芯
 
单芯电缆排列方式
 
品字型
 
水平形
 
金属屏蔽层接地点
 
Grounding of metal shield
 
单侧
 
One-side
 
两侧
 
Both-side
 
单侧
 
One-side
 
两侧
 
Both-side
 
缆芯材质
 
Conductor
 
 
Al
 
 
Cu
 
 
Al
 
 
Cu
 
 
Al
 
 
Cu
 
 
Al
 
 
Cu
 
 
Al
 
 
Cu
 
线芯截面
 
Core cross section
 
(mm2)
 
25
 
91
 
118
 
100
 
132
 
100
 
132
 
114
 
150
 
114
 
150
 
35
 
114
 
150
 
127
 
164
 
127
 
164
 
146
 
182
 
141
 
178
 
50
 
146
 
182
 
155
 
196
 
155
 
196
 
173
 
228
 
168
 
209
 
70
 
178
 
228
 
196
 
255
 
196
 
251
 
228
 
292
 
214
 
264
 
95
 
214
 
273
 
241
 
310
 
241
 
305
 
278
 
356
 
260
 
310
 
120
 
246
 
314
 
283
 
360
 
278
 
351
 
319
 
410
 
192
 
351
 
150
 
278
 
260
 
328
 
419
 
319
 
401
 
365
 
479
 
337
 
392
 
185
 
319
 
410
 
372
 
479
 
365
 
461
 
424
 
546
 
369
 
438
 
240
 
378
 
483
 
442
 
565
 
424
 
546
 
502
 
643
 
424
 
502
 
300
 
419
 
552
 
506
 
643
 
493
 
611
 
588
 
738
 
479
 
552
 
400
 
611
 
771
 
579
 
716
 
707
 
908
 
546
 
625
 
500
 
712
 
885
 
661
 
803
 
830
 
1026
 
611
 
693
 
630
 
826
 
1008
 
734
 
894
 
963
 
1177
 
680
 
757
 
环境温度(℃)
 
40
 
缆芯最高工作温度(℃)
 
90
 
(7-7)
 
注:水平形排列电缆相互间中心距离为电缆外径的2倍。
 
1kv聚氯乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量
 
电缆允许持续载流量(A)
 
绝缘类型
 
聚氯乙烯
 
PVC
 
聚氯乙烯
 
PVC
 
护套
 
无钢铠护套
 
有钢铠护套
 
缆芯最高工作温度(℃)
 
70
 
缆芯数
 
单芯
 
Single core
 
二芯
 
2-core
 
三芯或四芯
 
3-or4-core
 
单芯
 
Single core
 
二芯
 
2-core
 
三芯或四芯
 
3-or4-core
 
缆芯截面
 
(mm2)
 
4
 
47
 
36
 
31
 
34
 
30
 
6
 
58
 
45
 
38
 
43
 
37
 
10
 
81
 
62
 
53
 
77
 
59
 
50
 
16
 
110
 
83
 
70
 
105
 
79
 
68
 
25
 
138
 
105
 
90
 
134
 
100
 
87
 
35
 
172
 
136
 
110
 
162
 
131
 
105
 
50
 
203
 
157
 
134
 
194
 
152
 
129
 
70
 
244
 
184
 
157
 
235
 
180
 
152
 
95
 
295
 
226
 
189
 
281
 
217
 
180
 
120
 
332
 
254
 
212
 
319
 
249
 
207
 
152
 
374
 
287
 
242
 
365
 
273
 
237
 
185
 
424
 
273
 
410
 
264
 
240
 
502
 
319
 
483
 
310
 
300
 
561
 
347
 
543
 
347
 
400
 
639
 
625
 
500
 
729
 
715
 
630
 
846
 
819
 
800
 
981
 
936
 
土壤热阻系数(℃.m/w)
 
Soil thermal resistivity
 
1.2
 
环境温度(℃)
 
Ambient temperatures
 
25
 
(5-5)
 
注:⑴表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29
 
3.6/6kV-26/35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量
 
3.6/6kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A) 型号 YJV、YJLV、YJY、YJLY
 
排列方式 三角形(相互接触) 扁平形(想邻边距等于电缆外径)
 
空气中(40℃) 直埋土壤中(40℃) 空气中(40℃) 直埋土壤中(40℃)
 
Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
 
25 140 110 150 115 165 130 160 120
 
35 170 135 180 135 205 155 190 145
 
50 205 160 215 160 245 190 225 175
 
70 260 200 265 200 305 235 275 215
 
95 315 245 315 240 370 290 330 255
 
120 360 280 360 270 430 335 375 290
 
150 410 320 405 305 490 380 425 330
 
185 470 365 455 345 560 435 480 370
 
340 555 435 530 400 665 515 555 435
 
300 340 500 595 455 765 595 630 490
 
400 745 585 680 520 890 695 725 565
 
500 855 680 765 595 1030 810 825 650
 
导体工作温度 90℃
 
注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k·m/W计算
 
3.6/6kV~12/20kV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
 
型号 YJV、YJV22、YJLV、YJLV22、YJY、YJLY
 
敷设 空气中(40℃) 土壤中(25℃)k.m/W
 
pW pD
 
1.0 2.5 3.0 3.5
 
标称截面mm? Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
 
3×25 120 90 125 100 120 90 120 90 115 90
 
3×35 140 110 155 120 140 110 140 110 135 105
 
3×50 165 130 180 140 165 125 165 125 165 125
 
3×70 210 165 220 170 205 160 200 155 195 155
 
3×95 255 200 265 210 240 185 235 185 235 180
 
3×120 290 225 300 235 270 210 265 210 260 205
 
3×150 330 255 340 260 300 235 300 235 295 230
 
3×185 375 595 380 300 345 365 335 260 330 255
 
3×240 435 345 435 345 390 305 385 305 380 300
 
3×300 495 390 485 390 435 345 430 340 420 335
 
3×400 585 465 575 465 530 420 525 415 515 410
 
3×500 662 514 662 505 612 455 605 445 600 440
 
导体工作温度 90℃
 
注:pW-未发生水份迁移地土壤热阻系数,pD-发生水份迁移时土壤热阻系数。
 
18/20kV~26/35kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
 
型号 YJV、YJLV、YJY、YJLY
 
排列方式 三角形(相互接触) 扁平形(相邻间距等于电缆外径)
 
空气中
 
(40℃) 直埋土壤中
 
(20℃) 空气中
 
(40℃) 直埋土壤中
 
(20℃)
 
Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
 
50 220 170 215 165 245 190 225 175
 
70 270 210 265 200 305 235 275 215
 
95 330 255 315 240 370 285 660 255
 
120 375 290 360 270 425 330 375 290
 
150 425 330 400 305 485 375 420 325
 
185 485 380 455 345 555 430 475 370
 
240 560 435 525 400 650 505 555 430
 
300 650 510 595 455 745 580 630 490
 
400 760 595 680 525 870 680 720 565
 
500 875 690 775 600 1000 790 825 645
 
导体工作温度 90℃
 
注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k.m/W计算。
 
18/20kV~26/35kV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
 
型号 YJV YJV22
 
空气中
 
(40℃) 直埋土壤中
 
(20℃) 空气中
 
(40℃) 直埋土壤中
 
(20℃)
 
3×35 135 145 130 140
 
3×50 165 175 160 170
 
3×70 205 215 195 205
 
3×95 250 260 235 245
 
3×120 285 300 270 275
 
3×150 325 340 300 305
 
3×185 375 385 340 340
 
3×240 440 445 385 380
 
3×300 505 510 425 410
 
3×400 590 580 475 445
 
导体工作温度 90℃
 
注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k.m/W计算。
 
怎么样引用电线电缆负载电流值?
 
 
 
影响电缆长期允许载流量的因素有哪些?
 
答: 载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。在实际工程 中,可根据需要参考电缆在不同环境和条件下的长期允许载流量,选择不同型号的电缆,并确定所需电缆的数量和电缆的敷设形式。因此,计算电缆的长期允许载流 量具有十分重要的意义。影响电缆长期允许载流量的因素主要:
 
(1)电缆导体的长期允许工作温度,此温度越高,电缆的长期允许载量越大;
 
(2)电缆所处环境的温度,周围空气、土壤等温度不同,允许载流量也不同;
 
(3)电缆导体截面积,导体截面积越大,它的允许载流量越大;
 
(4)电缆导体材料的电阻系数,电阻系数越大,允许载流量越小;
 
(5)电缆周围环境热阻,热阻越大,散热越慢,载流量越校
 

本文地址:http://www.45fan.com/a/question/38892.html