怎么样引用电线电缆负载电流值?
引用
专业维修设备 的 电线电缆负载电流值-电工常识
ygy7979
型 号 BV线负载电流值
额定电压(KV) 0.45/0.75
导体工作温度(°C) 70
环境温度(°C) 30 35 40 30 35 40
导线排列 O-S-O-S-O
导线根数 2~4 5~8 9~12 12 以上 2~4 5~8 9~12 12 以上 2~4 5~8 9~12 12 以上
标称截面(mm 2) 明敷载流量(A) 导线穿管敷设载流量(A)
1.5 23 22 20 13 9 8 7 12 9 7 6 11 8 7 6
2.5 31 29 27 17 13 11 10 16 12 10 9 15 11 9 8
4 41 39 36 24 18 15 13 22 17 14 12 21 15 13 11
6 53 50 46 31 23 19 17 29 21 18 16 20 20 16 15
10 74 69 64 44 33 28 25 41 31 26 23 38 29 24 21
16 99 93 86 60 45 38 34 57 42 35 32 52 39 32 29
25 132 124 115 83 62 52 47 77 57 48 43 70 53 44 39
35 161 151 140 103 77 64 58 96 72 60 54 88 66 55 49
50 201 189 175 127 95 79 71 117 88 73 66 108 81 67 60
70 259 243 225 165 123 103 92 152 114 95 85 140 105 87 78
95 316 297 275 207 155 129 116 192 144 120 108 176 132 110 99
120 374 351 325 245 184 153 138 226 170 141 127 208 156 130 117
150 426 400 370 288 216 180 162 265 199 166 149 244 183 152 137
185 495 464 430 335 251 209 188 309 232 193 174 284 213 177 159
240 592 556 515 396 297 247 222 366 275 229 26 336 252 210 189
电工常识-电线负载电流值
国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
铜芯电线
铝芯电线
铜芯线截面积
允许长期电流
铝芯线截面积
允许长期电流
2.5 平方毫米
16A~25A
2.5 平方毫米
13A~20A
4平方毫米
25A~32A
4平方毫米
20A~25A
6平方毫米
32A~40A
6平方毫米
25A~32A
注:明敷载流量值系根据S>2De(De-电线外径)计算
举例说明:
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A
在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
1kv交联聚乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量
电缆允许持续载流量(A)
缆芯数
三芯
单芯
单芯电缆排列方式
品字型
水平形
金属屏蔽层接地点
Grounding of metal shield
单侧
One-side
两侧
Both-side
单侧
One-side
两侧
Both-side
缆芯材质
Conductor
铝
Al
铜
Cu
铝
Al
铜
Cu
铝
Al
铜
Cu
铝
Al
铜
Cu
铝
Al
铜
Cu
线芯截面
Core cross section
(mm2)
25
91
118
100
132
100
132
114
150
114
150
35
114
150
127
164
127
164
146
182
141
178
50
146
182
155
196
155
196
173
228
168
209
70
178
228
196
255
196
251
228
292
214
264
95
214
273
241
310
241
305
278
356
260
310
120
246
314
283
360
278
351
319
410
192
351
150
278
260
328
419
319
401
365
479
337
392
185
319
410
372
479
365
461
424
546
369
438
240
378
483
442
565
424
546
502
643
424
502
300
419
552
506
643
493
611
588
738
479
552
400
611
771
579
716
707
908
546
625
500
712
885
661
803
830
1026
611
693
630
826
1008
734
894
963
1177
680
757
环境温度(℃)
40
缆芯最高工作温度(℃)
90
(7-7)
注:水平形排列电缆相互间中心距离为电缆外径的2倍。
1kv聚氯乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量
电缆允许持续载流量(A)
绝缘类型
聚氯乙烯
PVC
聚氯乙烯
PVC
护套
无钢铠护套
有钢铠护套
缆芯最高工作温度(℃)
70
缆芯数
单芯
Single core
二芯
2-core
三芯或四芯
3-or4-core
单芯
Single core
二芯
2-core
三芯或四芯
3-or4-core
缆芯截面
(mm2)
4
47
36
31
34
30
6
58
45
38
43
37
10
81
62
53
77
59
50
16
110
83
70
105
79
68
25
138
105
90
134
100
87
35
172
136
110
162
131
105
50
203
157
134
194
152
129
70
244
184
157
235
180
152
95
295
226
189
281
217
180
120
332
254
212
319
249
207
152
374
287
242
365
273
237
185
424
273
410
264
240
502
319
483
310
300
561
347
543
347
400
639
625
500
729
715
630
846
819
800
981
936
土壤热阻系数(℃.m/w)
Soil thermal resistivity
1.2
环境温度(℃)
Ambient temperatures
25
(5-5)
注:⑴表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29
3.6/6kV-26/35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量
3.6/6kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A) 型号 YJV、YJLV、YJY、YJLY
排列方式 三角形(相互接触) 扁平形(想邻边距等于电缆外径)
空气中(40℃) 直埋土壤中(40℃) 空气中(40℃) 直埋土壤中(40℃)
Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
25 140 110 150 115 165 130 160 120
35 170 135 180 135 205 155 190 145
50 205 160 215 160 245 190 225 175
70 260 200 265 200 305 235 275 215
95 315 245 315 240 370 290 330 255
120 360 280 360 270 430 335 375 290
150 410 320 405 305 490 380 425 330
185 470 365 455 345 560 435 480 370
340 555 435 530 400 665 515 555 435
300 340 500 595 455 765 595 630 490
400 745 585 680 520 890 695 725 565
500 855 680 765 595 1030 810 825 650
导体工作温度 90℃
注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k·m/W计算
3.6/6kV~12/20kV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
型号 YJV、YJV22、YJLV、YJLV22、YJY、YJLY
敷设 空气中(40℃) 土壤中(25℃)k.m/W
pW pD
1.0 2.5 3.0 3.5
标称截面mm? Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
3×25 120 90 125 100 120 90 120 90 115 90
3×35 140 110 155 120 140 110 140 110 135 105
3×50 165 130 180 140 165 125 165 125 165 125
3×70 210 165 220 170 205 160 200 155 195 155
3×95 255 200 265 210 240 185 235 185 235 180
3×120 290 225 300 235 270 210 265 210 260 205
3×150 330 255 340 260 300 235 300 235 295 230
3×185 375 595 380 300 345 365 335 260 330 255
3×240 435 345 435 345 390 305 385 305 380 300
3×300 495 390 485 390 435 345 430 340 420 335
3×400 585 465 575 465 530 420 525 415 515 410
3×500 662 514 662 505 612 455 605 445 600 440
导体工作温度 90℃
注:pW-未发生水份迁移地土壤热阻系数,pD-发生水份迁移时土壤热阻系数。
18/20kV~26/35kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
型号 YJV、YJLV、YJY、YJLY
排列方式 三角形(相互接触) 扁平形(相邻间距等于电缆外径)
空气中
(40℃) 直埋土壤中
(20℃) 空气中
(40℃) 直埋土壤中
(20℃)
Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al
50 220 170 215 165 245 190 225 175
70 270 210 265 200 305 235 275 215
95 330 255 315 240 370 285 660 255
120 375 290 360 270 425 330 375 290
150 425 330 400 305 485 375 420 325
185 485 380 455 345 555 430 475 370
240 560 435 525 400 650 505 555 430
300 650 510 595 455 745 580 630 490
400 760 595 680 525 870 680 720 565
500 875 690 775 600 1000 790 825 645
导体工作温度 90℃
注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k.m/W计算。
18/20kV~26/35kV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
型号 YJV YJV22
空气中
(40℃) 直埋土壤中
(20℃) 空气中
(40℃) 直埋土壤中
(20℃)
3×35 135 145 130 140
3×50 165 175 160 170
3×70 205 215 195 205
3×95 250 260 235 245
3×120 285 300 270 275
3×150 325 340 300 305
3×185 375 385 340 340
3×240 440 445 385 380
3×300 505 510 425 410
3×400 590 580 475 445
导体工作温度 90℃
注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k.m/W计算。
影响电缆长期允许载流量的因素有哪些?
答: 载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。在实际工程 中,可根据需要参考电缆在不同环境和条件下的长期允许载流量,选择不同型号的电缆,并确定所需电缆的数量和电缆的敷设形式。因此,计算电缆的长期允许载流 量具有十分重要的意义。影响电缆长期允许载流量的因素主要:
(1)电缆导体的长期允许工作温度,此温度越高,电缆的长期允许载量越大;
(2)电缆所处环境的温度,周围空气、土壤等温度不同,允许载流量也不同;
(3)电缆导体截面积,导体截面积越大,它的允许载流量越大;
(4)电缆导体材料的电阻系数,电阻系数越大,允许载流量越小;
(5)电缆周围环境热阻,热阻越大,散热越慢,载流量越校
本文地址:
http://www.45fan.com/a/question/38892.html